Deutsch

Zirkulationspumpe- стоит ли ставить?

444  
jane007 коренной житель07.09.11 19:30
jane007
NEW 07.09.11 19:30 
Legionellen вроде знакомая для многих тема, только не пойму никак с этой пумпой как это скажется на этих зверюгах.
И стоит ли эту пумпу вообще ставить, некоторые считают, что она жрёт много энергии, почитала, вроде новые не так уж много, да и работает ведь она не постоянно?
короче просветите пожалуйста, если есть специалисты.
Для всех нельзя быть белой и пушистой - растащат на воротники...
#1 
russe знакомое лицо07.09.11 22:09
russe
NEW 07.09.11 22:09 
в ответ jane007 07.09.11 19:30
по поводу зверюшек ничего не могу сказать, а вот с пумпой речь идет об удобстве. включаешь воду на самом верхнем этаже и не надо ждать пока холодная протечет. сразу горячай идет. даже еще и воду экономить будете. новые пумпы и электричества не много кушают. если нагреватель современный, то он бычно регулирует работу насоса, когда и сколько ему качать.
Ученье свет, а не ученье - чуть свет и на работу.
#2 
Mareman коренной житель08.09.11 13:27
Mareman
NEW 08.09.11 13:27 
в ответ jane007 07.09.11 19:30
и вы в курсе, что для циркуляционного насоса нужно две трубы на гор. воду прокладывать?
А так, удобная штука, и про энергию не берите в гоплову, мелочи. Заодно подумайте, как её включать будете: часами, вручную или автоматом открытия? Последнее самое удобное, но стоит чуток.
;o)
#3 
russe знакомое лицо08.09.11 20:54
russe
NEW 08.09.11 20:54 
в ответ Mareman 08.09.11 13:27
мне казалось что насосом можно через нагревательный котел управлять, а что есть отдельные автоматы управлениния? у меня устанавливаются временные промежетки времени когда я хочу чтобы насос качал, но это идет от отопителя.
Ученье свет, а не ученье - чуть свет и на работу.
#4 
Mareman коренной житель09.09.11 19:39
Mareman
NEW 09.09.11 19:39 
в ответ russe 08.09.11 20:54
Мы говорим о разных вещах. Я имею ввиду цирк. насос для горячей воды в кране (Brauchwasser). Чтобы не спускать несколько литров остывшей воды, пока не пойдет горячая.
;o)
#5 
jane007 коренной житель11.09.11 17:42
jane007
NEW 11.09.11 17:42 
в ответ Mareman 08.09.11 13:27
Нет, я не в курсе про две трубы, но если мне не изменяет память, то про двойной ляйтунг речь с Хайцунгсбауером велась. Информации было столько, что всего не запомнила. Конечно же закрадыаются сомнения, что им лишь бы продать и не знаешь, что на самом деле стоит брать, а чего нет.
А про зверюг вот что ещё нашла на Германке
В ответ на:
Legionellen erreichen ihr Wachstumsmaximum zwischen 30 bis 45°C, danach nimmt die Wachstumsaktivität langsam ab. Eine Generation vermehrt sich in 4 Stunden. (запомни эту цифру - 4 часа)
Abtötungszeiten:
- bei 70°C 3 Minuten
- bei 60°C 60 - 120 Minuten
- bei 55°C 180 - 240 Minuten (вот она снова - 240 минут, те же 4 часа) как видишь, при температуре 55°C интервал времени для размножения бактерий и интервал времени необходимый для их уничтожения равен, именно поэтому эту точку принимают за ноль, в этой точке бактерии не погибают, но и не размножаются
Das heißt ein Warmwasserspeicher muß mit einer Mindesttemperatur von 60°C betrieben werden. (всё-таки 60°C, а не 55°C)
Die Temperaturen im Zirkulationskreislauf dürfen nicht mehr als 5 Kelvin unter die Speicheraustrittstemperatur fallen. (а вот здесь уже не ниже 55°C, но это температура воды в системе, а не на выходе из нагревателя)
Sonst muß eine thermische Desinfektion regelmäßig erfolgen.
Das heißt an jeder Zapfstelle, die an der zentralen Warmwasserversorgung angeschlossen ist, muß für 3 Minuten Wasser mit einer Temperatur von mind. 70°C ausfließen.
Begründung: Siehe Abtötungszeiten.

А что, больше ни у кого нет этой пумпы?
Для всех нельзя быть белой и пушистой - растащат на воротники...
#6 
Mareman коренной житель11.09.11 17:50
Mareman
NEW 11.09.11 17:50 
в ответ jane007 11.09.11 17:42
Не задумывайтсь о легионеллах, неактуально это для ЕФХ, или у вас иммунитет слабый? Поставите бойлер на 65° и все дела.
;o)
#7 
russe знакомое лицо11.09.11 20:50
russe
NEW 11.09.11 20:50 
в ответ Mareman 09.09.11 19:39
я понял. о чем идет речь. у меня надо было просто к нагревательному прибору еще отдельно блок докупать, чтобы можно было регулировать работу этого насоса время включения и выключения. по поводу 2 труб это думаю не так уж и дорого, если конечно нормальные трубы, а то есть клиенты предлагают серебрянные, которые микорбы убивают. не знану как микробов, но клиента можно ценой на повал убить.
Ученье свет, а не ученье - чуть свет и на работу.
#8 
russe знакомое лицо11.09.11 21:01
russe
NEW 11.09.11 21:01 
в ответ jane007 11.09.11 17:42
это может быть проблемой если у вас большой бак в котором вода нагревается, и перед тем как будет использоваться, нагревается до задаваемой температуры. обычно в баке стоит 50 а на раздаче 65. хотя это все чистая теория, а на практике я не слышал чтобы кто то на это жаловался.
Ученье свет, а не ученье - чуть свет и на работу.
#9 
jane007 коренной житель15.09.11 20:55
jane007
15.09.11 20:55 
в ответ Mareman 11.09.11 17:50
Нет, с иммунитетом всё в порядке
Трубы серебрянные нам благо не предлагали, так что наверное всё будет в порядке.
Всем спасибо.
Для всех нельзя быть белой и пушистой - растащат на воротники...
#10