Вход на сайт
Heizung
NEW 09.02.06 07:34
Ты еще забыл про термостаты. Они тоже недешево стоят, самый дешевый от <BuschJäger> стоит в пределах 45┬. Его надо ставить на каждую комнату. Чтобы еще экономить электроэнергию на дополнительном насосе надо ставить <Termosicherung>, который его отключит скажем при 55╟С . А почему именно в ванной пол будет недостаточно теплым? Я этого до сих пор не замечал. А полотенцесушитель я на <Kreis> с батареями "посадил" (ванная у меня на <DG>) , так что проблем с етим нет. Просто трубу отдельно завел. А за трубы для полового отопления, я вспомнил, платил 11┬ про кв. м. брутто.
http://katalog.germany.ru/3025
NEW 09.02.06 20:38
Какую функцию они выполняют? Как они у тебя выглядят на Vertelr(e)?
Может быть так
<-------------------------------------
в ответ achinez 09.02.06 07:34
В ответ на:
Ты еще забыл про термостаты. Они тоже недешево стоят, самый дешевый от <BuschJäger> стоит в пределах 45┬. Его надо ставить на каждую комнату
Ты еще забыл про термостаты. Они тоже недешево стоят, самый дешевый от <BuschJäger> стоит в пределах 45┬. Его надо ставить на каждую комнату
Какую функцию они выполняют? Как они у тебя выглядят на Vertelr(e)?
Может быть так
<-------------------------------------
NEW 09.02.06 21:00
Можно сделать весь дом через один Kreis при этом нужно батареи расчитывать побольше для низких температур (есть для этого схема)
Если выставишь на Heizungsanlag(e) подачу максимум 55 градусов, то Heizungsanlag(а) никогда не привысит эту температуру , то можно весь дом одинаковой температурой отапливать. При температуре +5 на улице будет подача примерно 40-45 градусов, (чем холоднее на улице тем выше температура подачи). Этого будет хватать для тепла в доме, но пол в баде не достигнет желанной температуры, как этого хотелось бы.
В ответ на:
А почему именно в ванной пол будет недостаточно теплым? Я этого до сих пор не замечал. А полотенцесушитель я на <Kreis> с батареями "посадил" (ванная у меня на <DG>) , так что проблем с етим нет. Просто трубу отдельно завел
А почему именно в ванной пол будет недостаточно теплым? Я этого до сих пор не замечал. А полотенцесушитель я на <Kreis> с батареями "посадил" (ванная у меня на <DG>) , так что проблем с етим нет. Просто трубу отдельно завел
Можно сделать весь дом через один Kreis при этом нужно батареи расчитывать побольше для низких температур (есть для этого схема)
Если выставишь на Heizungsanlag(e) подачу максимум 55 градусов, то Heizungsanlag(а) никогда не привысит эту температуру , то можно весь дом одинаковой температурой отапливать. При температуре +5 на улице будет подача примерно 40-45 градусов, (чем холоднее на улице тем выше температура подачи). Этого будет хватать для тепла в доме, но пол в баде не достигнет желанной температуры, как этого хотелось бы.
NEW 09.02.06 21:20
Это называется Fussbodenerwärmung, и у вас будет стоять RTL-Ventil
<----------------------------------------------------------------------
В ответ на:
В баде само собой тоже фусбоденхайцунг-тухтрокнер.
В баде само собой тоже фусбоденхайцунг-тухтрокнер.
Это называется Fussbodenerwärmung, и у вас будет стоять RTL-Ventil
<----------------------------------------------------------------------
NEW 09.02.06 22:04
в ответ vlaadi 09.02.06 20:38
это же исполнительный моторчик, который открывает - закрывает клапана на vертаилере. А сигнал на него поступает с датчика - регулятора температуры в комнате. Я бы не делал всю эту канитель, температуру в доме можно регулировать центральным прибором, а если иногда надо отключить комнату, это можно сделать вручную на фертайлере. Сколько стоит einzelne Temperatursteuerung extra для обычного дома? Вместе с проводкой из каждой комнаты, ты не в курсе?
;o)
10.02.06 07:39
в ответ Mareman 09.02.06 22:04
Все правильно, это моторчик. Но это уже прошлый век. Сейчас используются другие приборы для этих целей. Термостат, я уже говорил, стоит от 45┬. У меня стоит в каждой комнате, и нисколько не жалею. Вручную открывать-закрывать не рекомендую, <Estrich> очень медленно нагревается-остывает, поэтому автоматичекское регулирование необходимо.
И к тому же это опасно. Системы отопления, где в разных <Kreis>ах - разная температура, невсегда корректно срабатывают на понижение температуры снаружи. Если например ночью температура наружи упадет до, скажем, -25╟С, то возможна подача воды в 80╟С в <Kreis> с <Fußbodenheizung>ом. И если регулировка температуры в комнате не автоматизирована, то могут быть проблемы.
И к тому же это опасно. Системы отопления, где в разных <Kreis>ах - разная температура, невсегда корректно срабатывают на понижение температуры снаружи. Если например ночью температура наружи упадет до, скажем, -25╟С, то возможна подача воды в 80╟С в <Kreis> с <Fußbodenheizung>ом. И если регулировка температуры в комнате не автоматизирована, то могут быть проблемы.
http://katalog.germany.ru/3025
NEW 10.02.06 07:56
в ответ Mareman 09.02.06 22:04
Вот ссылки
Внешняя крышка
http://www.elektroland24.de/shop/pd768684525.html?defaultVariants=search0_EQ_Alp...
Сам термостат:
http://www.elektroland24.de/shop/pd1730718248.html?categoryId=13
Здесь сразу и цены есть.
Внешняя крышка
http://www.elektroland24.de/shop/pd768684525.html?defaultVariants=search0_EQ_Alp...
Сам термостат:
http://www.elektroland24.de/shop/pd1730718248.html?categoryId=13
Здесь сразу и цены есть.
http://katalog.germany.ru/3025
NEW 10.02.06 16:33
Точно так-же и будет у нас сделано
А про цены на термостаты я не интересовался, мне они не нужны. У родителей я такие поставил, только ошибку сделал. Моторчики потребляют енергию.
Сейчас стоит всё вручную все регулирует вот этот Fernbedinung от Brennwertgerät(а)
<---------------------------------------------------------------------
А про цены на термостаты я не интересовался, мне они не нужны. У родителей я такие поставил, только ошибку сделал. Моторчики потребляют енергию.
<---------------------------------------------------------------------
NEW 10.02.06 16:38
в ответ achinez 10.02.06 07:39
что ты прошлым веком обозвал, я так и не понял, датчики температуры с крутилкой и у меня стоят в каждой комнате, только модель получше малость
, от них идет сигнал на моторчик открыть когда холодно, закрыть когда тепло. А у тебя разве не так? ничего новей ещё не придумали, как я знаю. А в полезности отдельного регулирования по комнатам я сомневаюсь, т.к за 5 лет экплуатации пользоватся ими практически не приходилось, во всём доме т-ра одинаковая, с таким же успехом, думаю, это может делать один единственный датчил - командный блок.
;o)
NEW 10.02.06 17:22
в ответ achinez 10.02.06 07:39
Да может достигнуть 80 гр. , если у тебя конечно такая парабала выставлена.
Даже если это и так и у тебя два раздельных Kreis(a) с отдельным насосом и Mischer(ом) для Fussbodenheizung(a), то тебе никогда не пропустит Mischer подачу выше чем 55 градусов, максимум 60. Смотря как выставишь.На то он и Mischer чтобы мешать.
NEW 11.02.06 15:28
Вот сдесь различее между нормальным Fussbodenheizung(ом) и Fussbodenerwärmung mit RTL-Ventil. В вашем случае я бы сделал второе, т.к. пол теплее, а вы любите на полу сидеть и работа с материалом дороже. Конечно если весь первый этаж, то только Fussbodenheizung mit Verteiler.
<<<----------------------------
<<<----------------------------
NEW 12.02.06 13:14
Я смотрю здесь спецы собрались .
Имею вопрос : На соляровой горелке стоит düsa 60/45град , в целях экономии хочу поменять на 30/45град. поменять самому проблем нет и отредулировать тоже - всё написанно в инструкции . нужно обязательно зарегестрировать замену ?
по идее когда проходит тюф -замеряют только качество згарания .
в ответ vlaadi 11.02.06 15:28
по идее когда проходит тюф -замеряют только качество згарания .

