NEW 18.09.06 19:58
Здравствуйте! С большим интересом читаю материалы вашей группы. У меня большой опыт практической работы в строительстве, в том числе малоэтажного жилья. Я мог бы проконсультировать вас по многим вопросам, возникающим при строительстве вашего дома, в том числе по материалам, качеству, правилам производства работ и многое другое ( кроме финансирования и законодательства Германии).
Внимание! Консультации БЕСПЛАТНЫЕ. При возникновении вопросов шлите сообщения.
Внимание! Консультации БЕСПЛАТНЫЕ. При возникновении вопросов шлите сообщения.
NEW 21.01.07 08:15
в ответ hombruch 18.09.06 19:58
Привет .
У меня возник вопрос ; углубил келер раравнял землю и зделал стяжку около 3 см .теперь нужно заливать пол ( ештрих ) и вот думаю какую теплоизоляцию положить ? Пенопласт чтото не внушает доверия - мягковат , полистирол твёрже ,но чтото его тоже не советуют 


NEW 21.01.07 18:15
если учесть, что пенопласт - это вспененый полистирол, то возникает вопрос, что вы имеете ввиду? Для изоляции пола и фундаментов применяется либо Styrodur o.Ä., или пенопласт не ниже PS20, он совсем не мягкий и не даёт осадки.
в ответ cascha 21.01.07 08:15
В ответ на:
Пенопласт чтото не внушает доверия - мягковат , полистирол твёрже ,но чтото его тоже не советуют
Пенопласт чтото не внушает доверия - мягковат , полистирол твёрже ,но чтото его тоже не советуют
если учесть, что пенопласт - это вспененый полистирол, то возникает вопрос, что вы имеете ввиду? Для изоляции пола и фундаментов применяется либо Styrodur o.Ä., или пенопласт не ниже PS20, он совсем не мягкий и не даёт осадки.
;o)
NEW 21.01.07 19:01
в ответ cascha 21.01.07 08:15
вот у меня тоже много вопросительных знаков как у "
bau"
если Вы углубили келлер и с фундаментами все в порядке / кстати, не получилось ли у Вас, что пол теперь ниже фундамента? /
есть смысл сначала сделать армированный бетонный пол, см 12 - 15 хотя бы
после этого положить гирдоизоляцию / рубероид наклеить / затем теплоизоляцию, я бы сказал PUR 20 как минимум, потом уже стяжку / estrich/ в идеале такой же толщины, как теплоизоляция, но хватит и 5 см, и собственно пол.
Смелое начинание. Имело смысл сначала проконсультироваться.

если Вы углубили келлер и с фундаментами все в порядке / кстати, не получилось ли у Вас, что пол теперь ниже фундамента? /
есть смысл сначала сделать армированный бетонный пол, см 12 - 15 хотя бы
после этого положить гирдоизоляцию / рубероид наклеить / затем теплоизоляцию, я бы сказал PUR 20 как минимум, потом уже стяжку / estrich/ в идеале такой же толщины, как теплоизоляция, но хватит и 5 см, и собственно пол.
Смелое начинание. Имело смысл сначала проконсультироваться.
NEW 21.01.07 19:56
в ответ vlad909 21.01.07 19:01
Не совсем с тобой согласен. 2раза бетонный пол делать не надо. Как он пишет стяжку он уjе сделал. По ней изоляцию, уtеплитель ) я бы выбрал полистирол) ,а вот по нему уjе АРМИРОВАННУЮ бетонную подготовку и по ней уjе пол, например плитка. Да и подготовку не 15см, а хватит и 10, не на танках же в келлере ездить. Важно, чтоби была превилно проармирована.
NEW 21.01.07 20:46
Помоему армирование ни какой роли играть в этом случии небудет. Этому куску бетона теже нагрзки как и упростого Естриха. Как экономный вариант думою пойд╦т. Хотя проблема не в этом а втом как выше заметели. Как глубока эта самодейтельнасть и где фундамент и как Аншлюсы у изалирунга выглядеть будут.
в ответ hombruch 21.01.07 19:56
В ответ на:
Важно, чтоби была превилно проармирована.
Важно, чтоби была превилно проармирована.
Помоему армирование ни какой роли играть в этом случии небудет. Этому куску бетона теже нагрзки как и упростого Естриха. Как экономный вариант думою пойд╦т. Хотя проблема не в этом а втом как выше заметели. Как глубока эта самодейтельнасть и где фундамент и как Аншлюсы у изалирунга выглядеть будут.