русский
Germany.ruGroups → Архив Досок→ Den Klub der Erfinder

кто сделает расчет

21.12.09 12:01
Re: кто сделает расчет
 
vlady7 постоялец
vlady7
in Antwort Helen6 21.12.09 11:09, Zuletzt geändert 21.12.09 12:07 (vlady7)
а. Для измерения гидродинамического сопротивления в системе в реальном времени, нужно поставить сенсор скорости потока воды в трубах и два датчика давления на входе насоса и на выходе. Или один дифференциальный датчик давления, который будет подсоединен трубками ко входу и выходу системы. Этот датчик измеряет разность давлений. Все эти сенсоры есть в продаже.
в. Клапан высокого давления нужен обязательно ! Его тип не важен. Этот клапан открывается при превышении давленая воды выше порога и вода вытекает через него в канализацию. Давление падает, клапан закрывается. Обычно, выход этого клапана соединен пластиковой трубкой с канализационной трубой.
с. Еще вопрос - выключите нагреватель, включите насос, холодная вода потекла по контуру. Что вас не устраивает в ее движении ? Если вы хотите уменьшить гидродинамическое сопротивление, то увеличьте диаметр труб, сделайте так, чтобы в трубах не было сужений, узких мест и чтобы качество стенок труб было высоким, чтобы они были гладкими.
д. Никаких дозирующих вентилей не нужно, они резко увеличивают гидродинамическое сопротивление. Ваш насос постоянно потихоньку гоняет воду по вашей отопительной системе по кругу. Нагреватель греет воду до нужной температуры. В системе стоит терморегулятор, который выключает нагрев, когда вода нагрелась до нужной температуры.
 

Sprung zu